海尔空调不制冷故障排除方法(我家的海尔空调运行半小时左右就不制冷了只吹常温风是怎么回事呢?)

发布日期:2024-11-20 22:56:24 更新时间:2024-11-22 00:52:05 浏览次数:3728  

我家的海尔空调运行半小时左右就不制冷了只吹常温风是怎么回事呢?

造成此故障的原因有下面几种

海尔空调不制冷故障排除方法(我家的海尔空调运行半小时左右就不制冷了只吹常温风是怎么回事呢?)

1、空调散热不良:外风扇转速慢了或空调脏了。

2、压缩机坏了。

3、压缩机过热保护器坏了。

4、温度传感器坏了。

5、系统少氟。

你的这台空调压缩机坏的可能较大。

大概是空调温度交换不畅造成压缩机热保护停机,多是室外机散热片太脏,风扇转速变慢,风扇叶片变形、断裂,室内机安装位置不当,导致通风散热不良,或者是室内机过滤网太脏,风扇转速太慢造成的。

压缩机高压阀门坏掉

检查室外机是否不发热

不发热就是我说的问题

找厂家解决即可

没有制冷剂(氨)了,找维修加氨

——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉...——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

海尔空调外机不转不制冷是什么原因

空调外机不转2113是空调问题:

1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着5261室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。

2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这4102个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自1653我保护。

3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护内系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。

4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会容有可能是电脑板的故障。

5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。

压缩机不运转一般是:

1。外机电容坏。

2,。外机压缩机坏。

3。外机过热保护器坏。

4。控制电路有问题,没能给外机供电。

海尔空调故障代码大全

故障代码

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护

F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路

F2 环境温度传感器短路或开路

F3 冷藏空间传感器短路或开路

F4 冷冻温度传感器短路或开路

F5 负7度温度传感器短路或开路排除以上问题仍不工作,请您选择“在线报修”或致电空调维修6-999-999联系我们,我们将尽快安排专业服务人员上门检测处理。此答案适用于任何海尔空调

您好,感谢向企业知道提问

故障代码 故障原因

e1 功率模块过热、过流、短路

e2 电流传感器感应电流太小

e4 制热时压机温度传感器温度超过120℃

e5 过电流保护

e6 室外温度传感器故障

e7 室外盘管传感器故障

ea 电源超欠压

ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

ee 单片机读入eeprom数据有错误

f1 室温传感器故障

f2 室内盘管传感器故障

f4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护

f5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

f7 室内主板与控制面板通讯故障

欢迎您再次向企业知道提问.

祝您工作生活愉快~

很多用户看不懂海尔空调故障代码的意思,不懂没事这里教大家一个万能办法就是拔掉电源,过几分钟再插电重启,假故障的话重启就好了。海尔全系列产品比较多,故障代码解释很详细,相同的故障代码在不同的型号里的解释可能是不一样的,大家要对照好型号排查。 KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF)

海尔空调显示E1 室外机高压保护 外机故障

海尔空调显示E2 室内热敏电阻异常 室内故障

海尔空调显示E3 热交热敏电阻异常 室内故障

海尔空调显示E4 室外海尔空调显示E海尔空调显示EPROM故障 室外控制板故障

海尔空调显示E5 IPM保护 室外模块故障

海尔空调显示E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障

海尔空调显示E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障

海尔空调显示E8 压机过温压力过高保护 室外控制板故障

海尔空调显示E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障

海尔空调显示E10 压机堵转 室外模块故障

海尔空调显示E11 吐出温度保护 室外控制板故障

海尔空调显示E12 外风机异常保护 室外控制板故障

海尔空调显示E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障

海尔空调显示E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障

海尔空调显示E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障

海尔空调显示E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障

海尔空调显示E17 压机吸气过高 室外控制板故障

海尔空调显示E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障

海尔空调显示E19 室内海尔空调显示E海尔空调显示EPROM异常 室内故障

海尔空调显示E20 内风机异常 室内故障

海尔空调显示E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障

海尔空调显示E22 位置检测回路故障 室外模块故障

海尔空调显示E23 压机损坏 室外模块故障

海尔空调显示E24 室内过负荷停机 室内故障

海尔空调显示E25 室内防冰霜停机 室内故障

海尔空调显示E26 室内TC不正常 室内故障

海尔空调显示E27 压机振动过大 室外模块故障

压机启动异常 室外模块故障

三菱重工海尔柜机故障代码

机型FDF505H海尔空调显示ES

无显示

室内机和室外机电源OFF、电源被关断、

操作开关电路板不良。

海尔空调显示E1 操作开关线断、室内机电路板不良。

海尔空调显示E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。

海尔空调显示E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF

室外机号码设定不正确(设定了48或49)

海尔空调显示E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。

海尔空调显示E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、

室外机电路板不良。

海尔空调显示E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。

海尔空调显示E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。

海尔空调显示E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。

海尔空调显示E10 操作开关多台控制时台数超过。

海尔空调显示E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。

海尔空调显示E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。

海尔空调显示E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)

缺相、室外机电路板不良 。

海尔空调显示E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。

海尔空调显示E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、

室外机电路板不良。

海尔空调显示E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机

电路板不良。

海尔空调显示E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。

海尔空调显示E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。

海尔空调显示E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。

海尔空调显示E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。

面板有显示的还有以下几个:

海尔空调显示E57 制冷剂不足

海尔空调显示E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法:将SW13—6设置为OFF

海尔空调显示E9、海尔空调显示E40 室外机异常

海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)

运行灯闪 1下 室内环温坏

2 室内管温坏

3 室外环温坏

4 室外管温坏

海尔KFR-60LW/BPF故障代码

海尔空调显示E1 室温传感器故障

海尔空调显示E2 室内盘管传感器故障

海尔空调显示E3 室外环温传感器故障

海尔空调显示E4 室外盘管传感器故障

海尔空调显示E5 过电流保护

海尔空调显示E6 管路压力保护

海尔空调显示E7 室外低电压保护

海尔空调显示E8 面板与主板通讯故障

海尔空调显示E9 室内外通讯故障

海尔空调显示E0 室内室外 通讯故障

L海尔空调显示ED 灯显示

L1 L2

室温传感器坏: 闪 1 灭

室内盘管传感器坏: 闪 2 灭

制热过载: 闪 4 灭

制冷接冰: 闪 5 灭

通信故障: 闪 7 灭

风机故障: 闪 8 灭

模块故障: 灭 闪 1

无负载: 灭 闪 2

压缩机过热: 灭 闪 4

总电流过流: 灭 闪 5

室外环温传感器坏: 灭 闪 6

室外管温传感器坏: 灭 闪 7

ROM坏: 灭 闪 8

电源过压保护: 灭 闪 10

制冷过载: 灭 闪 12

海尔空调显示E2ROM错: 灭 闪 14

海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码

显示内容 故障原因

04 变频信号回路,TRS电路故障

Ab 压力传感器(Pd,pS)误配线故障

AA 高压压力传感器(Pd)电路故障

A海尔空调显示E 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护

A0 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障

A1 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障

A2 吸气温度传感器TS保护动作

A6 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作

A7 吸气温度传感器TS保护动作

BB 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作

BD Mg.ws1触点粘接,控制电路故障

B海尔空调显示E 制冷系统低压保护

B4 制冷系统低压传感器PS电路故障

18 室外管温传感器T海尔空调显示E电路故障

22 制冷系统高压传感器Pd电路故障

95 室内外通迅电路故障

96 室内外地址错误

89 室内外机组过载保护

IC 接口电路板故障

海尔空调显示E1 定频压缩机高压电路故障

海尔空调显示E5 变频侧IOL电路故障

海尔空调显示E6 定频侧IOL,OL电路,电源相序错

海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外

显示内容 故障原因

21 变频侧高压开关电路故障

17 电流互感器电路故障

14 变频侧过电流保护电路故障

1F 电流检测电路故障

1d 压缩机系统电路故障

海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码

显示内容 故障原因

0C 室内温度传感器异常

0B 排水泵浮子开关异常

B5 外部输入显示

B6 外部连锁显示

B9 室内压力传感器异常

9A 室内机误配线

11 电动机(相位配制)电路异常

12 室内主控板回路异常

93 室内管温TC1传感器异常

94 室内管温TC2传感器异常

95 室内外通迅故障

97 集中控制通迅故障

98 集中控制地址设定错

9F 制冷剂不足

海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码

海尔空调显示E0 排系统故障

海尔空调显示E1 室内感温器故障

海尔空调显示E2 室内盘管传感器故障

海尔空调显示E3 室外环温传感器故障

海尔空调显示E4 室外盘管传感器故障

海尔空调显示E5 过流保护

海尔空调显示E6 管路压力保护

海尔空调显示E7 面板与主板通迅故障

海尔空调显示E8 主板与室外通讯故障

海尔空调显示E9 缺相相序故障

海尔商用空调(KTR系列):

室内机组

1. 室温传感器(TA)

电路 “OC”

2. 室内热交换传感器

(TC1)电路 “93”

3. 室内热交换传感器

(TC2)电路 “94”

4.室内压力传感器电路 “b9”

5.电机电路(相位控制)“11”

6.排水泵,浮子开关

系统电路 “0b”

7.制冷剂循环量不足判断“9F”

8.室内外通信电路 “95”

9.集中控制通信电路 “97”

10.集中控制地址设定 “98”

11.外部输入显示 “b5”

12.外部连锁显示 “b6”

13.室内机组误配线

误连接 “9A”

14.室内基板电路 “12”

15.系统冷媒不足判断 “海尔空调显示Ed

I/F 控制基板

1.变频串行信号回路,TRS

电路 “04”

2. 室外热交传感器(T海尔空调显示E)

电路 “18”

3. 变频压机排气温度传感器

(TD1)电路 “A0”

4. 定频压机排气温度传感器

(TD2)电路 “A1”

5. 吸气温度传感器(TS)

电路 “A2”

6. 高压压力传感器(Pd)

电路 “AA”

7. 低压压力传感器(Ps)

电路 “b4”

8.接口基板电路 “1C”

9.高压保护动作

(Pd)传感器 “22”

10.变频压机排气温度

(TD1)保护动作 “A6”

11.定频压机排气温度

(TD2)保护动作 “bb”

12.吸气温度(Ts)

保护动作 “A7”

13.低频时变频压机排气温度

(TD1)保护动作 “A海尔空调显示E”

14.低压压力保护动作 “b海尔空调显示E”

15.定频压机用高压

开关电路 “海尔空调显示E1”

16.变频IOL电路 “海尔空调显示E5”

17.定频机IOL.OL电路,室外

机三相电相序异常 “海尔空调显示E6”

18.压力传感器(Pd,Ps)

误配线 “Ab”

19.室内外通信电路 “95”

20.室内外地址矛盾 “96”

21.MgSW1触点粘连控制

显示 “bd”

22.连接室内机组容量过载 “89

海尔KFRD-71LW/F(单相电源)

海尔空调显示E1: 室温传感器故障

海尔空调显示E2: 室内盘管温度传感器

海尔空调显示E3: 外环温传感器

海尔空调显示E4: 外管温传感器

海尔空调显示E5: 电流过大

海尔空调显示E6: 压力保护

海尔空调显示E7: 低电压保护

海尔空调显示E8: (室内)面板。主板通信

海尔空调显示E9: 室内。外通信

海尔空调故障代码:

海尔KFR-50、60LW/BPJ×F1变频柜式空调

显示代码 故障原因

海尔空调显示E1 变频功率模块过热或过流短路

海尔空调显示E2 电流传感器感应电流过小

海尔空调显示E4 制热时压缩机温度传感器温度超过120度

海尔空调显示E5 过电流保护

海尔空调显示E6 室外环温异常

海尔空调显示E7 室外管温异常

海尔空调显示Ea 电源过压欠压保护

海尔空调显示Ec 制冷时室外冷凝器超过70度

海尔空调显示E海尔空调显示E 海尔空调显示E海尔空调显示EPROM错误

F1 室内环温异常

F2 室内管温异常

F4 过热保护

F5 过冷保护

F7 室内主板与控制板通讯异常

海尔KFR-60LW/BPF变频柜式空调(内)

显示代码 故障原因

海尔空调显示E1 室内环温温度传感器故障

海尔空调显示E2 室内管温温度传感器故障

海尔空调显示E3 室外环温温度传感器故障

海尔空调显示E4 室外管温温度传感器故障

海尔空调显示E5 过电流保护

海尔空调显示E6 压缩机过热保护

海尔空调显示E7 室外电压低保护

海尔空调显示E8 控制板与主板通讯故障

海尔空调显示E9 室内外通讯故障

海尔空调显示E0 室内外通信故障

L1 L2

闪1灭 室温传感器坏

闪2灭 室内盘管传感器坏

闪4灭 制热过载

闪5灭 制冷结冰

闪7灭 通信故障

闪8灭 风机故障

灭闪1 模块故障

灭闪2 无负载

灭闪4 压缩机过热

灭闪5 总电流过流

灭闪6 室外坏境传感器坏

灭闪7 室外管温传感器坏

灭闪8 ROM坏

灭闪10 电源过压保护

灭闪12 制冷过载

灭闪14 海尔空调显示E2ROM错

海尔6、7型柜式空调故障代码

显示代码 故障原因

海尔空调显示E1 遥控器与空调通讯异常

海尔空调显示E6 室内管温开路

海尔空调显示E7 室内环温开路

海尔空调显示E8 过热保护(制热状态)

海尔空调显示E40 室外机异常

海尔空调显示E57 过冷保护(制冷状态)

海尔KFRD-52、62、71、120柜机

显示代码 故障原因

海尔空调显示E1 室内环温传感器异常

海尔空调显示E2 室内管温传感器异常

海尔空调显示E3 室外环温传感器异常

海尔空调显示E4 室外管温传感器异常

海尔空调显示E5 过流保护

海尔空调显示E6 系统管路压力保护

海尔空调显示E7 室外低电压保护(170-180)

海尔空调显示E8 控制与主板通讯故障

海尔空调显示E9 室内外通讯故障

海尔KFR-71、120Q,KFR-125FW嵌入式

显示代码 故障原因

海尔空调显示E0 室内排水系统故障

海尔空调显示E1 室内环温温度传感器故障

海尔空调显示E2 室内管温温度传感器故障

海尔空调显示E3 室外环温温度传感器故障

海尔空调显示E4 室外管温温度传感器故障

海尔空调显示E5 过电流保护

海尔空调显示E6 系统压力保护

海尔空调显示E7 室内面板与室内主板通讯故障

海尔空调显示E8 室内外板通讯故障

海尔空调显示E9 电源相序错误或缺相

海尔71LW/F柜机故障代码:

海尔空调显示E1 室内坏境温度传感器故障

海尔空调显示E2 室内盘管传感器故障

海尔空调显示E3 室外坏境传感器故障

海尔空调显示E4 室外盘管传感器故障

海尔空调显示E5 室外电流过大

海尔空调显示E6 高压保护

海尔空调显示E7 电压欠压保护

海尔空调显示E8 控制面板和主板之间通信故障

海尔KRS-32N新型暗藏式空调故障代码

显示代码 故障原因

海尔空调显示E1 室内环温温度传感器故障

海尔空调显示E2 室内机气管或水管温度传感器开路或短路

海尔空调显示E3 室内外机通讯故障

海尔空调显示E4 与电子膨胀阀驱动板通讯异常

海尔空调显示E5 室内外通讯异常

海尔空调显示E6 室内机液管温度传感器开路或短路

海尔空调显示E7 控制与主板通讯故障

海尔空调显示E9 室外机故障

海尔空调故障代码

F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路

F2 环境温度传感器短路或开路

F3 冷藏空间传感器短路或开路

F4 冷冻温度传感器短路或开路

F5 负7度温度传感器短路或开路9.澳柯玛4321故障代码 显示优先从上到下:

1. 室内温度传感器故障,数码管显示01。

2. 室内盘管传感器故障,数码管显示02。

3. 系统异常,数码管显示03。

4. 制冷防霜冻,数码管显示04。

5. 制热过载,数码管显示05.

海尔近两年新款空调代码

1.KF(R)-25GW/HG(ZXF).KF(R)-35GW/HG(ZXF).KF(R)-23GW/HB(ZXF).KF(R)-33GW/HB(ZXF).KFR-28GW/HB(BPF).KFR-35GW/HB(BPF)

故障类型 运转    制热     制冷

室内环境温度电阻异常 闪     灭      灭

内管温电阻异常         闪     亮      亮

海尔空调显示E海尔空调显示EPROM异常           闪     亮      闪

内风机异常           灭     亮      闪

2.KF(Rd)-50(60.71.75)LW/G(ZXF).KF(Rd)-58(60.68)LW/K(ZXF).KF(Rd)-48(58.68.71)LW/K(F).KF(Rd)-48(58.68.71)lw/k(XF).KF(Rd)-58(68.71)LW/K(YF).KFRd-50(60.71)LW/V(ZXF).KFRd-48(50.58.71)LW/Z2.KF-45(48.58.71)LW/Z2.KF(Rd)-48(58.68)LW/K2.KFRd-50(60.71)-LW/VA(ZXF).KFR-70LW/Z-(S).KF(Rd)-48(58.70)LW/Z.KF(Rd)-70LW/Z(S).KFRD-75LW/@(F)

海尔空调显示E1: 室内环境温度传感器异常

海尔空调显示E2: 室内管温传感器异常

海尔空调显示E6: 压力保护

海尔空调显示E7: 低电压保护

海尔空调显示E8: 面板与内机通讯故障

海尔变频空调维修故障代码:

1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)

70W/BP

室内机显示灯 故障原因

电源 定时 运转

闪 灭 灭 室内环温传感器

闪 亮 亮 室内热交传感器

亮 亮 闪 室外除霜传感器

闪 亮 灭 压机排气温度传感器

闪 灭 亮 室外传感器异常

闪 灭 亮 压机运转异常

闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知

室内机显示灯 故障原因

电源 定时 运转

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知

闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

闪 灭 闪 CT断线保护

亮 闪 亮 功率模块异常

灭 灭 闪 通讯异常

灭 闪 灭 排气管温度超过120度

灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭 亮 闪 控制基板异常

灭 亮 闪 室内机EEPROM异常

闪 亮 闪 室外机EEPROM异常

2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

故障现象 故障原因

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小

定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障

定时灯闪烁10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

故障现象 故障原因

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)

室内机显示 故障原因

E1 室内环境温度传感器

E2 室内热交温度传感器

F21 室外除霜温度传感器

F25 室外排气温度传感器

F6 室外环境温度传感器

E07 通讯异常

室内机显示 故障原因

F24 CT断线

F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护

F22 AC电流过电流保护

F23 DC电流过电流保护

E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

F11 压机运转异常

4.KFR-60LW/BPF

故障显示 故障原因

E1 室温传感器故障

E2 室内盘管传感器故障

E3 室外环温传感器故障

E4 室外盘管传感器故障

E5 过电流保护

E6 压机过热保护

E7 室外低电压保护

E8 面板与主板通讯故障

E9 室内外通讯故障

5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

故障代码 故障原因

E1 功率模块过热、过流、短路

E2 电流传感器感应电流太小

E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃

E5 过电流保护

E6 室外温度传感器故障

E7 室外盘管传感器故障

Ea 电源超欠压

Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

Ee 单片机读入EEPROM数据有错误

F1 室温传感器故障

F2 室内盘管传感器故障

F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护

F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

F7 室内主板与控制面板通讯故障

海尔定频空调维修故障代码

KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)

故障代码 故障原因

E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良

E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良

E21 除霜温度传感器异常

E4 单片机读入EEPROM数据错误

E8 面板和主控板间通讯故障

E14 室内风机故障

E16 里离子集尘故障

E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气

海尔定频柜机维修故障代码

KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F

故障代码 故障原因

E1 室温传感器故障

E2 室内盘管传感器故障

E3 室外环温传感器故障

E4 室外盘管传感器故障

E5 过电流保护

E6 管路压力保护

E7 室外低电压保护

E8 面板与主板通讯故障

E9 室内外通讯故障

三菱重工—海尔柜机维修故障代码

故障现象

检测灯(黄色)故障代码 故障原因

E1 面板与室内主板通讯故障

闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏

闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障

闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力

闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因

E1 面板与室内主板通讯故障

闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏

闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障

闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力

闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF

室内机

电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码

下面的数字代表次数

室内机故障

1室温传感器相关故障

2室内盘管传感器相关故障

4制热室内盘管过热或传感器故障

5制冷室内盘管过冷或传感器故障

6CPU工作不正常

7通讯故障

8内风机故障(含霍尔元件坏)

9电源接触不良

室内机

定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码

下面的数字代表次数

室外机故障

1IPM模块过热、过流、短路

2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)

4压缩机过热

5整机过流

6室外环温传感器相关部位

7室外盘管传感器相关部位

8CPU故障

10电源欠压

11电源接触不良

12制冷室外盘管温度超过72度

14CPU故障

15CPU工作条件不正常或CPU坏

变频空调故障代码

1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

室内机显示灯故障原因维修方法备注

电源定时运转

闪灭灭室内环温传感器上门检修

闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型

闪亮灭压机排气温度传感器

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

2、检查传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

亮闪灭室外环境温度传感器上门检修

闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型

闪灭亮压机运转异常

1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;

2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型

闪闪亮1.DC电流检知

2、过电流保护动作

3、功率模块温度过高保护

4、功率模块低电压检知

1、上门检测电压是否正常,

2、电压正常,拉回检修

室内机显示灯故障原因维修方法

电源定时运转

闪闪灭过电流保护动作

AC电流检知

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;

2、若以上正常,拉回检修

闪灭闪CT断线保护上门检修

亮闪亮功率模块异常上门检修

灭灭闪通讯异常上门检修

灭闪灭排气管温度超过120度

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

2、检查传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭亮闪控制基板异常上门检修

灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修

闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修

2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、

KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

故障现象故障原因维修方法备注

定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机

定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修

定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护

1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

2、检查压机传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

定时灯闪烁5次过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修

定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修

定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

1、上门检查热交换器换热是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修

定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位

解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

故障现象故障原因维修方法备注

电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障

1、检查传感器阻值;

2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

3、若以上正常,拉回检修

电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修

电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修

电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)

室内机显示故障原因维修方法

E1室内环境温度传感器上门检修

E2室内热交温度传感器

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F21室外除霜温度传感器上门检修

F25室外排气温度传感器

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

2、检查传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F6室外环境温度传感器上门检修

E07通讯异常上门检修

室内机显示故障原因维修方法

F24CT断线上门检修

F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

2、检查传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F22AC电流过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

F23DC电流过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F11压机运转异常拉回检修

E8面板主板通讯异常上门检修

4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法

E1室温传感器故障上门检修

E2室内盘管传感器故障

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

E3室外环温传感器故障上门检修

E4室外盘管传感器故障上门检修

E5过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

E6压机过热保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

2、检查压机传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

E8面板与主板通讯故障上门检修

E9室内外通讯故障上门检修

5、KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

故障代码故障原因维修方法

E1功率模块过热、过流、短路拉回检修

E2电流传感器感应电流太小上门检修

E4制热时压机温度传感器温度超过120℃

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

2、检查压机传感器阻值;

3、若以上正常,拉回检修

E5过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

2、电压正常,拉回检修

E6室外温度传感器故障上门检修

E7室外盘管传感器故障上门检修

Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;

2、检测传感器阻值;

3、若以上正常,拉回检修

Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修

F1室温传感器故障上门检修

F2室内盘管传感器故障

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

2、检测传感器阻值

3、若以上正常,拉回检修

F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修

E1 室内温度传感器

E2室外盘管传感器

E3室外温度传感 器

E4室外盘管传感器

E5电流过大

E6压力保护

E7低电压保护

E8面板,主板(内)通信故障

E9室内,外板通信故障

海尔商用空调(KTR系列):

室内机组

1、室温传感器(TA) 电路“OC”

2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”

4、室内压力传感器电路“b9”

5、电机电路(相位控制)“11”

6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”

7、制冷剂循环量不足判断“9F”

8、室内外通信电路 “95”

9、集中控制通信电路 “97”

10、集中控制地址设定 “98”

11、外部输入显示 “b5”

12、外部连锁显示 “b6”

13、室内机组误配线误连接 “9A”

14、室内基板电路 “12”

15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板

1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”

2、室外热交传感器(TE)电路 “18”

3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”

6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA”

7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”

8、接口基板电路“1C”

9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”

11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

14、低压压力保护动作“bE”

15、定频压机用高压 开关电路“E1”

16、变频IOL电路“E5”

17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”

18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

19、室内外通信电路 “95”

20、室内外地址矛盾 “96”

21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

22、连接室内机组容量过载 “89

E0-排水系统故障

E1-室内感温器故障

E2-室内盘管传感器故障

E3-室外环温传感器故障

E4-室外盘管传感器故障

E5-过流保护

E6-管路压力保护

E7-面板与主板通迅故障

E8-主板与室外通讯故障

E1 功率模块过热、过流、短路

E2 电流传感器感应电流太小

E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃

E5 过电流保护

E6 室外温度传感器故障

E7 室外盘管传感器故障

Ea 电源超欠压

Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

Ee 单片机读入EEPROM数据有错误

F1 室温传感器故障

F2 室内盘管传感器故障

F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护

F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

F7 室内主板与控制面板通讯故障

海尔冰箱怎么不制冷了,如果这样该怎么办?

海尔冰箱不制冷的原因:

1.有可能是海尔冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了压缩机不能启动,检下海尔冰箱电源提否插好。

2. 海尔冰箱温控器是安装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度。这种大多数发生在风冷式冷藏室海尔冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,和海尔冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。

3. 压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。

4.制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。

5. 毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。

海尔冰箱不制冷的解决方法:

1.冰箱不工作当然就不会制冷,首先要检查是否插上了插座,插座中是否有电。

2.要看海尔冰箱温控器是否有短路现象。

3.海尔空调不工作最严重的影响就是压缩机被损坏。

4.当海尔冰箱维修发现冰箱系统缺少制冷剂时,海尔冰箱就会出现不制冷现象。

5.空调压缩机启动器损坏导致海尔空调无法正常运转,也会不制冷。

首先确认是否有电(我的意思是冰箱的电源)。没有电换一个电源。

然后确认冰箱是否工作,如果不工作可能是温控器、启动器、保护器、压缩机。其中一个或着多个元件损坏。需要找维修人员检查,做进一步确认。如果机器工作,请看下一条。

想知道冰箱是突然不制冷的还是有一段时间了?如果突然的,并且机器工作,有可能是制冷系统毛细管堵塞。如果有一段时间了,那则说说明制冷系统有漏点。

自己能排除的就自己解决,排除不了就只能找sh,或者维修人员了。

海尔sh服务 空调维修 6 999999

本人海尔sh维修人员。希望可以帮到你,记得采纳答案哦。

毛细管如果堵了就不制冷了,不是这个原因。

不是缺氟,如果缺氟说明系统有泄漏,冰箱系统是全封闭的,如果有漏点则氟就全漏完了,也就不制冷了,不会出现你说的那种情况。

其实你说的这种情况是正常的,因为冰箱内无论冷藏室还是冷冻室都只有一面蒸发器,这面蒸发器是一块板,一般是直接贴在冷藏或者冷冻室的背面的,现在的冰箱只贴一面,你那个海尔冰箱应该是贴在侧面的,所以你这种情况是正常的不用担心。

冰箱如果不制冷主要有以下几个方面的原因:1、冰箱温控器出现问题,需要重新调整。2、压缩机出现故障,需要进行检测维护。3、很有可能是制冷剂不多,需要再添加制冷剂。

冰箱不制冷有很多原因的:

1、打开冷藏室门,看箱内的照明灯是否亮,以确定电冰箱的电源是否接通。如果灯不亮则用电笔或万用表检查电源插座是否有电、电冰箱的电源插头是否接插良好;

2、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷;

3、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降;

4、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降;

建议打sh维修 ,找专业人员上门检查维修!

不制冷了你可以自己简单排除下故障 维修是比可能了

1、你看冰箱电源灯是否亮了 没亮则有可能是你电源线掉了

2、如果等亮了 那你就把耳朵靠在冰箱一侧听 压缩机是否启动 启动了不制冷那就是没制冷剂了

3、如果没启动 那就可能是保护器 启动器 或者压缩机坏了

海尔空调有风出来,但不制冷,?是什么问题?

您好,感谢向企业知道提问

因为没有提供空调型号,没有说明室内机显示故障代码?只能先将空调断电5分钟后,在通电试机,故障依旧,可通过海尔维修人员上门处理。

欢迎您再次向企业知道提问.

祝您工作生活愉快~

用了很久了吧,氨(制冷用的)没有了,需要添加,你可以到空调那叫他给你加氨,一次100多。

【空调不制冷问题分析】

空调不制冷是什么原因;有以下五点

1、电源电压故障,电压低或者电源输入不良;

2、电气控制系统输出不良;

3、制冷系统缺氟,管路有漏点;

海尔空调不制冷故障排除方法(我家的海尔空调运行半小时左右就不制冷了只吹常温风是怎么回事呢?)

4、压机运转不良,压机电容或者压机本身不良;

5、内外机通风不良。

【解决办法】

1、通电能否开机,判断电源及内机控制是否良好。

2、检查外机运转状况,判断内机信号输出及压机是否正常。

3、检测系统压力,判断制冷剂是否正常。

4、空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够)。

5、空调不制冷的原因二-供电的电压不够。

6、空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷。空调不制冷的原因四-外界环境温度过高导致空调不制冷。

7、空调不制冷的原因五-空调长时间不清洗保养,空调不制冷的原因六-室外机与室内机之间的铜管过长。

这是个很现实,很实际的问题

遥控器上面是不是没有设置制冷,设置成了送风?

电修坊